管棚,以一定尺径的钢管导入在隧道外围,然后进行注浆,使钢管、土体(岩体)、浆液形成一个整体结构,进而保证下方隧道施工安全及运营安全,也保证上方土体(岩体)稳定性,防止地表等出现沉降,属于超前支护的一种。下面我们以施工实例简介管棚施工工艺。施工背景本工程为某某综合整治工程分项工程,该下穿通道主要作为某某大道两侧巡河路连接通道,工程全长.3m。其中与巡河路顺接挡墙段总长33.3m;明挖段箱涵段总长16.0m;浅埋暗挖段通道长.0m,结构形式如下:1)、挡土墙段:该段采用重力式挡土墙结构,路面宽度为3.0m;2)、明挖段箱涵:该箱涵为单孔钢筋混凝土箱涵,净空尺寸3.0m×2.65m;3)、浅埋暗挖段:该段结构断面为城门洞型,净空尺寸为3.0m×2.65m。在浅埋暗挖段进出洞口各设置一道管棚,管棚技术参数要求:1)管棚规格:热轧无缝钢管φmm,壁厚6mm,节长L=25m;2)管距:环向间距为0.4m;3)倾角:仰角0°,方向:与线路平行;4)钢管施工误差:径向不大于20cm;隧道纵向同一横断面内的接头数不大于50%,相邻钢管的接头至少错开1m。最顶部采用管棚进行支护施工工艺流程管棚属于技术性较强的工程,其施工难度及要求相对较高,尤其是在城市建设中,道路两旁都会有各种各类管线,本工程管棚所在位置就有10KV电缆、中压燃气管道、通信光缆、给水管、污水管、路灯,这就对管棚施工提出更高的要求,其精度必须丝毫不能出差错,因此操作人员的熟练程度至关重要,施工工艺流程见下图。管棚施工工艺流程图施工方法(1)首先准确测量放样,定出开挖位置,测量注意套拱开挖尺寸比设计加大5cm,以确保明洞二衬砼厚度。(2)钻孔及棚管加工A.钻孔利用2台管棚钻机(型号XY-2PCG)出行钻孔。钻孔开机时速度宜低,钻出20cm后转为正常钻速,施钻深孔时,钻机顶紧在掌子面上,当第一节钻杆钻入岩层,尾部剩余20~30cm时停止钻出,接长第二根钻杆,用联接套把两根钻杆连接牢固,继续施钻,直至钻孔超过设计深度50cm。为防止钻杆在推动力的情况和震动力的双重作用下,上下颤动,导致钻孔不直,钻孔时应将扶直器套在钻杆上,随孔深的增长对推力的要求不同,应严格控制。在钻孔时,要确保孔径比棚管外径大15~20mm,在钻出过程中经常检查钻出的偏斜度,发现偏斜超过设计要求,及时纠正。钻孔时注意事项1)钻孔从拱部依次向两侧施钻。2)钻孔过程应防止压弯钻具,甩打孔壁,造成塌孔或断杆事故,如遇不良情况,应立即停机处理。3)做好现场记录,包括钻具尺寸、钻出速度、岩性、裂隙发育程度及分布位置、出水量、出水位置、处理事故时间、终孔深度等。4)钻孔过程中,应经常出行回钻扫孔。5)每孔完成后,出行掏孔检查,确认有无塌孔和探头石。B棚管加工在钻孔的同时抓紧棚管和连接钢管的加工,棚管采用Фmm,壁厚6mm热轧无缝钢管。最前一根钢管制成尖锥状(长度10cm),以便顺利插入已钻好的管棚孔内;每节棚管尾端加工15cm长内车丝扣;连接钢管采用φ96的外车丝扣管,丝扣长度30cm。(3)顶管把加工好的φ96丝扣连接钢管安装在棚管两端,然后用管棚钻机将钢管对准已钻好的孔,低速推出钢管,当钢管顶出至孔口管管口剩余20~30cm时,出行接管,再次顶出,依次直至达到棚管设计长度,用钻头掏净管内残碴,然后从里往外注入M30砂浆,填充钢管,提高钢管的强度和刚度。管棚最终施工完成,会在隧道的进出形成一道干净简练的工作面,也成为迎检点的首选项,因此对于管棚施工的好坏,一定程度上定义了这个工程施工的好坏,做工程不仅要追求工程本身的质量安全,更要追求工程的外观质量,人们往往第一眼看到的就是外观。