便秘疗法病论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

配电盘柜母线桥架及配管工程的安装做法 [复制链接]

1#
01配电盘柜安装1.1配电盘柜安装要点1)配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。2)导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。3)每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。4)箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。5)进出线开口与导管管径匹配,并应有护口,不从侧面进线。6)金属线槽引入时,箱体开孔大小和线槽应匹配,护口措施得当。7)配电屏安装整齐,接线正确。接地可靠;交接试验合格。8)配电间内整洁,电缆敷设整齐绝缘地毯铺设到位,灯具安装正确。9)高低压配电设备及线的正上方不应安装灯具。1.2标识1)开关、回路标识清晰,规整,系统图清晰,粘贴牢固。2)配电箱、柜标识牌清晰。3)接地标识清晰。02母线、桥架及配管安装2.1母线安装:2.1.1水平安装1)插接母线组装前应对每段的绝缘电阻阻值进行测定,用V兆欧表遥测相间、相对地的绝缘电阻值均应大于20MΩ。2)插接母线各段间连接应保持母线与母线对准,外壳与外壳对准,自然地而不应强行组装,不使母线或外壳承受额外应力。3)插接母线的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且全长不得少于两处与保护导体可靠连接,有跨接要求的两端应跨接地线牢靠。4)母线敷设长度超过40m时,应设伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施应严密。5)吊杆上下备母,且下备双母,平垫、弹垫齐全,母线与吊杆横担间应采取压板固定方式。2.1.2垂直安装过楼板处设挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm为宜。垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减振支撑,减振装置与插接母线垂直,安装应牢固。穿楼板处应进行防火封堵。2.2桥架安装:2.2.1金属梯架、托盘和槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:1)梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20~30m应增加连接点,起始端和终点端均应可靠接地;2)非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。3)镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。4)当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物伸缩缝时,应设置补偿装置。2.2.2在进出箱、柜拐角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三个端点mm以内应设置支撑点,且吊杆距离线槽接缝间距一致。桥架在经过伸缩缝或直线超过30m应设置伸缩节。伸缩节两端各设置一个支架,距离伸缩节端部距离不大于mm。桥架穿越防火分区,应进行防火封堵。桥架不应在楼板中连接,盖板应错开~mm,以便防火封堵,同时穿越楼板时周围应加防水台保护,高度不小于50mm。2.3配管安装1)金属导管应与保护导体可靠连接;严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。当采用套管熔焊连接时,其套管长度不应小于导管直径的1.5~3倍,熔焊连接焊缝应密实饱满,焊接处应涂刷防腐油漆(见图)。2)镀锌钢管应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接;非镀锌电线管采用丝扣连接或套管焊接。3)电缆导管的弯曲半径不得小于电缆最小允许弯曲半径。4)刚性导管与箱、盒、柜连接时,有锁紧螺母、护口,管口露出锁紧螺母不宜多于2~3扣。5)可弯曲金属导管间和盒间连接采用与导管型号规格相适配的专用接头,连接要牢固可靠,配专用接地线卡跨接。6)明装导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘距离mm范围内设有管卡。7)紧定式、扣压式管线不得用于潮湿露天场所,管路安装时连接顺直,无弯曲塌腰现象。8)进出箱(盒)的导管应一管一孔,管口露出箱(盒)内长度不大于5mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面不应小于50mm,管口应平整光滑;两根以上排列应整齐、间距应均匀。9)导管与箱(盒)采用管径与孔径相吻合的套接紧定式螺纹接头连接,按一管一孔排列整齐;连接时,应用紧定扳手拧紧爪形螺母,使其与箱(盒)连接紧密可靠(见图)。10)导管与箱(盒)间保护联接导体应采用截面积不小于4mm2的黄绿双色铜芯软导线,用专用接地卡连接;保护导体要留有余量,两端压接线鼻子并做搪锡处理;接地卡规格应与导管管径相匹配,折弯处无明显的机械损伤(见图)建筑电气设计中,厂房电气设计需要注意些什么?这些一定要明白!
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题