便秘疗法病论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

造成管道漏水破损的原因种类 [复制链接]

1#

1.管道漏水的原因

1)管道敷设时间较长,超期服役,管道老化。

2)管道埋设该度没有经过严格的结构计算,管道设计时应考虑承受一定的动荷载和静荷载,如果埋管过浅或车辆过重,则会使动荷载增加,过大的荷载容易使接头漏水甚至爆裂;选用了易爆管材,如混凝土管;管材工作压力选用偏低,如城市供水管网的常压为0.3~0.6MPa,基于安全考虑,应选工作压力为IMPa的管材,但县镇供水行业往往基于节约成本考虑,选择0.6MPa的管材,这就容易造成爆管;阀门选用不当,大口径管道上通气阀选型、分布不当:管道对温度变化考虑不周,低温时水管收箱使管道增加新的应力,尤其在接头刚性较强的地方,使接头处松动,造成漏水。

3)管道施工质量差,管道基础处理不当,往往由于管沟的沟底不平,使水管沉陷或不均勾沉陷较多,以至于逐步损坏接头甚至管道折断;夯土不实,这对大口径管道更为重要,填土未分层夯实或管道两边的密实度不均匀,使压力显著增大,增加爆管的可能;支墩后土壤松动,这将引起支墩位移较大,相应管道的弯头或三通位移也增加了;接口质量差,如石棉水泥接口敲打不密实、橡胶圈就位不准确、接口承插不到位、水管接口角度偏转过多,加上其他因素,易使接头损坏或脱开。

4)气候冷热交变、介质的温差起伏大,引起管道受热不均造成泄漏。

5)酸碱土壤腐蚀和输送的介质腐蚀造成泄漏。

6)其他工程的干扰,例如埋管地段道路的改扩影响,在施工过程中可能引起地下水管损坏,而后期平行施工的雨污水等管道也可能扰动自来水管基础,还有其他管渠渗漏的影响等。

7)不可抗拒的自然灾害,如地震、土壤滑坡塌方、地面不均匀下降等;难以预料的人为损坏,如由于操作失误引起的水压过高、水锤破坏等生产事故。管网漏水损耗一直是困扰全供水行业的难题。

2.管道漏水的分类

1)腐蚀穿孔或其他穿孔、打孔。

2)接口漏水。

3)管道断裂或龟裂。

4)焊缝漏水。

5)裂缝漏水。

6)附属设施的漏水。

1.7.2常用的维修材料

常用的维修材料除了水管管箍、弯头、揣袖、两合三通等以外,还包括一一些新生产的专用于维修的管件,如管箍、卡子、三通、卡箍、柔口、卡盘、两合揣袖以及专用非金属管件等。

1.7.3管道维修及抢修

根据管道的口径圣和漏水程度,管道维修可分为小维修、维修和抢修。小维修是指管径3在DN50以下的管道维修及水表庄大维修是指DNS以上管道的维修:抢修是指在管身内的维修:大来的情况下,在维修基础上对速度、.时间要求更爆裂、严重跑水高的管道维修。

1.融化冻管的维修值的,把水龙头御下,同时把表井内阀门打开,往管内浇灌开水,只要管壁间的冰融化,在端水压的作用下冰柱会被挤出来。

2.大维修

DNT5以上的各种管道的维修属于大维修。

(1)铸铁管的维修铸铁管能承受定的内水压力,耐蚀性强,但是属于脆性材料,韧性较差。

1)承插式接口常由于种种原因,填料被局部冲走,从而发生漏水。如果是油麻石棉水泥接口,一般将接口流出的密封填料剔除,然后重新填打密封填料,如果漏眼较小,也可直接坑口;如果是铅接口,需要先将已经冲走的局部青铅捻打人口内,再向口内补铅绒。如果是接口处发生漏水,可以往承口内打灰,也可以用卡盘压紧橡胶来止水。如果承插口漏眼较小,按上述方法补上即可:若漏眼较大,在补完后还需要用卡盘夹紧,以保证质量。

2)管子产生生不均沉降成水平受力不均匀及受到侧向的挤质,它会号欢天口照裂漏水。现在常用承摘连接用两合拥相穆面上它可以将大头包在用面。两端依靠挤压橡胶产生任打棉用而止水,至于要不要关闭,可以视情况而定。

3)若管身出现环向裂缝时,可以用两合描袖把漏眼包在里在里面,两头用螺栓挤压橡胶止水。如果管身出现纵向裂纹,要在裂纹两端钻孔,止住裂纹的发展,再用两合摘袖或者柔口处理。

4)若管身纵向裂纹较大或者管身断裂要换管时,多用柔口加一段短管修复。

5)铸铁管

弯头等损坏时,可用一种类似“哈夫节佛头”的零件将弯头包在里而,依靠两端橡胶受到挤压产生密封作用而止水。

6)当需要更换较长的铸铁管时,新管与新管之间必须是水泥打口连接(现已很少用)或者承插连接,新管与原管的两端可用柔口连接。--般不宜同时使用三个柔口修复直管。

(2)钢管的维修钢管一般用于大口径给水管道,接口多为焊接。对于局部穿孔的管壁,若漏眼较小,可以垫1~2层胶垫后,用卡箍修复即可;若焊缝开裂,一般先用垫子把焊缝漏水量捻少,再用卡箍或者补焊一块钢板止水修复;对于腐蚀严重的管或者断裂的管道需要更换新管时,一般采用两个柔口加一段短管修复。

(3)预应力钢筋混凝土管的维修通常采取补麻、补灰止住水。如果承口开裂,可考虑采用承插连接用两合揣袖修复。若管身断裂,可以用两合揣袖把管身折断处包起来,再打口处理。如果纵向产生裂纹,-般的补救方法是把裂纹再剔大些,深度到露出钢筋,用环氧树脂打底,再用环氧树脂水泥泥子补平。这种方法适用于裂纹不太长的情况,如裂纹较长就得换管。通常换管是用一-根铸铁管或钢管更换破损的混凝土管,新管与原混凝土管用转换配件连接。

(4)PE管的维修

1)管身破坏:切除直管段被破坏部分,可采用电熔套简或热熔对接方式进行维修。

2)管件破坏:直接更换电熔套筒。

3)接口漏水:应切除接口及其连接的直管段部分,采用电容套筒或热熔对接方式进行维修。密封圈漏水就必须更换密封圈。维修这步类管股常见的是螺纹处因锈饰钢照y合竹的维等囚素刘管道破坏致使管道断裂,工不值

(5)出有其他施1:子或锁。管道阀门常见故雕大依为重新箍防治小起渗湖,方法)及维修、常川的修们常见故障传动装Y故障、阀门启闭不良”

(6)间周体受损破裂、间的维修。

可分为四类:国主要介绍闸成破裂、阀体裂纹、法兰盘断四门漏水。见故摩有阀体(阀件)严等。对于破裂或断裂等严密封不闸阀常压盖爆裂、国裂纹和密封不严等故障引起的裂、阳杆断裂和应零部件,正故障,需要更换箱及维修措施如下。

首先要检查闸阀与闸阀的连接

1)闸间与所前阀连接处泄谢。则会因其内的密封垫环与法兰密封螺栓是否拧紧,如未拧紧,欧泄澜。应按顺序依次对螺栓螺母进行槽面没有充分分结合而导致江至压紧密封垫。其次应检查密封垫和检查,拧紧全部螺栓,1和精度,如果密封接触面尺寸不对或过于法兰密密封槽面的尺于执进行修补或更新。再次应检查密封垫和法粗糙,则应对密封否有点蚀、砂孔、砂眼或杂质,如果存在兰密封槽接触面内是此类缺路,则要对共进行相应修补或清理。

2)阀盖泄漏。阀盖泄漏主要表现在填料密封件的泄漏。首先应检验密封件是否选择正确,是否与密封槽相配,如果有此类问题则要更换密封圈或修补密封槽。其次应检查密封件是否出现飞边、压裂、扭断等现象,如有则要更换密封件。再次应检查各密封槽密封面是否粗糙或有其他缺陷,如果存在缺陷,则要消除缺陷或更新损坏件。

阀盖或支架内如有通过压缩来进行密封的填料,则应检查这些境料的安装情况,如果发现上下填料安装颠倒,则要拆下,按照正确的方法重新安装,特别要注意填料密封件结合面的配合,以及密封件各接触表面的精度是否达到规定的要求。子团体的体泄滑间体在铸造过程中,有时会出现砂眼、孔等的越好。在机加工过程中很建被发现。且准加脱用。隐藏的铸造缺陷就会暴露出来。出现这种情况,则要对其进行补修或更新

4)

座闸板处泄漏。阀座闸板处泄漏是较为常见的现象。

一般可分两类:-类是密封面泄漏,另类是密封圈根部泄漏。首先应该检查阀座与闸板接触密封面的精度,此密封而至少要研磨,如果发现表面精度过于粗糙,则应该拆下重新进行研磨。其次检查密封面是否存在点蚀、压痕、砂眼、裂纹等缺陷,出现这些情况时,则要对闸板或阀座进行更换。对有压簧的阀座,应该检查压簧的弹性是符合要求,如果弹性减弱,则要更新压簧。

再次应检查阀板与阀杆T形连接处是否过于松动,从而致使阀板在压紧的过程中出现斜度的情况,出现此情况则要拆下阀板,调整其到较佳尺寸。阀体内部开裆处(阀体开裆尺寸由闸板和固定器的宽度决定,应保证第二个固定器有足够的装配空间,并尽可能大,方便铸造清砂),在安装过程中很容易进入焊渣、铁屑、杂质等异物,安装前应该清理此类异物。如忘记清理或清理不彻底,则会造成阀板关闭不到预期的深度而产生泄漏,此时必须拆下阀体重新清理。

安装阀

座时应该使用专用的安装工具,且应检查阀座是否安装到位,如果螺纹拧不到预期的深度,阀座处会出现渗漏现象,此时要:重新使用专用安装工具对阀座进行安装。

3.抢修

在抢修.工作开始前,阀门管理单位应根据现场情况,快速制订关阀方案,原则是停水范围尽量小,尽量少影响用户。因隔天抢修或阀门关闭不严等原因造成工作坑被水浸泡时,还要考虑开挖的工作坑的安全保护措施,防止塌方现象的发生。

4.管道维修的效果

1)管道维修的效果如何,主要取决于以下三个方面。

①可修性设计的优劣。

②维修:人员管理才能和技术水平的高低。和装备许施的完善程度。

③维修组织维修的效具,管道维修大致又可分为以下

2)根据管道几类。

①预防维修:按事先规定的计划和相应的技术要求进行的维修活动。

②定期维修:按一定时间间隔和一-定的运行时间,按预订计划进行的维修活动。

③状态监测维修。

④改善维修。

⑤事后维修:给水管道系统出现故障后,为恢复或改善系统性能所进行的维修活动。

⑥机会维修:在管道发生故障后停水维修的同时,进行另一种已发现故障的维修活动。

1.8给水管网漏水探测方法

给水管网漏水探测要在充分掌握管网普查信息(管道敷设年代、管材类型、管径、长度、埋深等信息)的基础上开展,漏水探测包含对城镇给水管道、管件和管道设备的漏水探测。《城镇供水管网漏水探测技术规程》中详细阐述了流量法、压力法、噪声法、

听音法:相关分析法等多种管网漏水探测技术方法。城市给水管网漏水探测应根据情况选择适宜的一种或多种探测方法来确定漏水位置。

1.8.1流量法

流量法指借助流量测量设备,推断漏损异常区域的方法,分为区域通过检测给水管道流量变化推断漏损异常区域的方法,分为区域装表发喝区域测流法。

1.适用范围

可用于判斯探测区域是否发生漏水,还可用于评价其他漏水探测方法的效小,确定漏水发生的范围。

2.技术要点

应结合给水管道实际条件,设定流量测量区域,探测区域内及其边界处的管道阀门均应能有效关闭。流量法可根据需要选取区域装表法或区域测流法。区域装表法通过在进水管段安装计量水表,连续记录漯积量,探测时应在同一时段读抄该区域内全部用户水表和主;要进水管水表,并分别计算流量总和。当进水管水表与区域内全部户用水表流量之差小于5%时,可不再进行漏水探测;当超过5%时,可判断为漏水,并应采用其他方法探测漏水点。探测区域内无屋顶水箱、蓄水设备或夜间用水较少区域的给水管网,漏损探测宜采用区域测流法。区域测流法探测的区域应符合的条件为:区域内管道长度为2~3km或区域内居民为~户。采用区域测流法宜选在夜间和凌晨(0:00~4:00)进行探测。

1.8.2压力法

压力法指借助压力测试设备,通过检测管道给水压力的变化推断漏水异常区域的方法。

可用于判断给水管网是否发生漏水,并确定漏水发生的范围。应根据给水管道条件布设压力测试点并编号。压力测试点应布设在已有的压力测试点或消火栓上。应测量每个压力测试点的大气压或高程,井应根据给水管道输水和用水条件计算探测管段的压力坡降,绘制理论压力坡降曲线。应避开用水高峰期,选择管道给水压力相对稳定的时段观测并记录各测试点实测的管道供水压力值,排将实测压力值换算为绝对压力值或换算成同一基准高程的压力值,并绘制该管段的实测压力坡降曲线。应对比管段实测压力坡降曲线和理论压力坡降曲线的差异,以判定是否发生漏水。

1.8.3噪声法

噪声法指借助相应的仪器设备,通过检测和记录给水管道温水声音并统计分析其强度和频率,推断漏水管段的方法。可用于给水管网漏水监测和漏水点预定位。噪声法可采用固定和移动两种设置方式。当用于长期性的漏水监测与预警时,噪声记录仪采用固定设置方式;当用于对给水管网进行漏水点预定位时,宜采用移动设置方式。噪声检测点的布设应满足能够记录到探测区域内管道漏水产生的噪声要求,检测点不应有持续的干扰噪声。噪声记录仪的灵敏度和探测方法应符合《城镇供水管网漏水探测技术规程》的相关规定。

1.8.4听音法

听音法指借助听音仪器设备,通过识别给水管道的漏水声开,根据最水声的大小与音质特点来判断漏水位置的方法,这-方法从本质上说应叫声振法。,听音仪器设备包括简单的机械式听音杆和各类听音检漏仪。听音法目前发展相当迅速,是国内外应用得最为普遍而且有有效的方法。

听音法包括阀栓听音法、听音法可用于给水管网漏水普查,地面听音法和钻孔听斤音法。阀栓对漏水点进行预定位:地面听音法可用于探测漏水的区域和范围,并漏水点的精确定位:钻孔听音法可用于给给水管网漏水普查和精确定位。当采用听音法进行管道制给水管道漏水异常漏水探测时间选择阀栓听音法、地面听音法或钻孔听音法,应根据现场条列条件:管道供水压不应小于0.1ISMPa,同时应具备下30dB,所使用的仪器设备应在国家规定的计科境噪声不宜大于量检定有效期之内。

(1)阀栓听音法

1)阀栓听音法可用于给水管网漏水普查,探测漏水的区域和范围,并对漏水点进行预定位,所用听音杆或传感器应直接接触地下管道或管道的附属设施。

2)当采用阀栓听音法时,应先观察裸露的地下管道或附属设施有无漏水现象,如阀门、消火栓、表杆等。如有漏水现象应及时修复,排除干扰后再确认听测到的漏水声,以确定诵水管段,然后根据漏水声的强弱和持续时间推断漏水点。

(2)地面听音法

1)当采用地面听音法时,地下供水管道埋深不宜大于2m。

2)地面听音法可使用听音杆或电子听漏仪,进行探测时听音杆或拾音器应紧密接触地面。

3)在管道漏水普查时,应沿供水管道走向,在管道上方逐点听测,金属管道的测点不宜大于2m,漏水异常点附近应加强测点密度,测点间距不宜大于0.2m。

4)当采用地面听音法进行漏水点精确定位或对管径大于mm的非金属管道进行漏水探测时,应沿管道走向以“S形推进听测,但偏离管道中心线的最大距离不应超过管径的1/2。

(3)钻孔听音法

1)钻孔听音法可用于给水管道漏水点的精确定位,应在给水管道漏水普查发现漏水后进行。

2)钻孔前应掌握漏水点附近其他管线的资料,包括电力、电信、燃气、光缆和其他地下设施的分布情况和埋深,不可盲目钻孔,也可用管线定位仪进行探测,确定无其他障碍后方可进行,避免发生安全事故。

3)当采用钻孔听音法探测时,每个漏水异常处的钻孔数量不应少于两个孔,间距不应大于0.5m。

4)钻孔听音法应使用听音杆,探测时听音杆应直接接触管道管体听音。

2、技术要点拓阀栓听音法、地面听音法或钻孔听音法,根据探测条件选香网漏水探测技术规程》的相关规(城镇供水检测方法应调足行使用的仪器设备备应按照规见定进行保养和校验,使定。听音法所用的计量器具应在检定有效期内。果用听音法进行管道漏水探音时间不少于5s,对怀疑有漏水的测点,测时,个测点的听音数不少于两次。应采用复测与对比的方式取复测管段,且抽取管段重复听测和对比的次检查时应随机20%。应重点复测漏水管段和进行过程质量检查,长度不宜少于探测管道总长度的漏水点。

1.8.5相关分析法

相关分析法指借助相关仪通过对同一管段上不同测点接收到的漏水声音的相关分析,推断漏水异常点的方法。从原理上说是一种基于声振法的移植技术,属于声振法。漏水点引起的振动沿管道向两侧传播,放在两侧不同距离的传感器收到的某时刻漏水点发出的声波将有一个时间差,这个时间差是由管道声速和漏点位置决定的。相关分析法的突出优点在于利用管道传声好的特点,直接在管道上测量并由仪器计算定点,排除人的经验因素,也可避免检测者必须持工具到测点上方的问题,它的实际困难在于条件制约,必须有两个放置传感器的直接接触管道点,也要对管道状态十分清楚,包括走线、弯曲、管道口径、声音在不同管道中的传播速度,且管道传声条件要好。

它的另一制约因素是价格昂贵,并对操作人员有一.定的计算机应用技术要求。目前已有多种国外型外至号的相关检测仪在国内市场销售,国内大自来水公司也有不少应用,但由于我国管网并无专用检测点,条件较差,应用起来相当不便,无法取代其他检测手段全面完成检测任务。效果尚不理想,先进,但实际制约条件较多,价格昂贵。

相关检漏法的技术可用于漏水点的预定位和精确定位。用相关分析法探测时,管道内水压不应小于0.15SMPa,布设问距应随管径的增大而相应减小,随水压的增减而增减。采用相关分析法探测时,管道水压不应小于0.15MPa,相关仪应具备滤波、频率分析、声速测量等功能,相关仪传感器频率响应范围宜为0~Hz,电压灵敏度应大于mV/(m/s?2)。

探测时所用的传感器布设应符合下列规定/p>

1)应确保传感器放在同一.条管道上。

2)传感器宜竖直放置,并应确保与管道接触良好。

3)发射机与相关仪信号应能正常传输。

4)应准确测定两个传感器之间管段的长度,准确地输人管长、管材和管径等信息,并根据管道声波传播速度进行相关分析,确认漏水异常点。

5)当采用相关分析法探测时,应根据管道材质和管径设置相应的滤波器频率范围,金属管道设置的最低频率不宜小于Hz,非金属管道设置的最高频率不宜大于Hz

6)在用相关仪探测时,如果同一条管段上有两个漏水点,相关仪显示的是最大的漏水点,只有待修复此漏水点以后才能探测下一个漏水点。

1.8.6管道内窥法

管道内窥法指通过闭路电视摄像系统查视给水管道内部缺陷来推断漏水点的方法。

适用范围可用于便用闭路电视摄像系统查视供水管道内部缺损,探测漏水点。2.技术要求

.路电概疫你系统可采用推杆式和爬行器式探测仅器.主要技术指标满足城值供水管网品水探测技术规积)的相关规定。

1.8.7探地雷达法

探地雷达法指通过探地雷达(GPR)对漏水点周围形成的设湿区域或脱空区域(建于于软基或沙基上的水闸,由于地基不穿原因导致的水K闸底板悬空等问题)的探均匀沉降、泥沙淘空等原利用电磁波扫描地下状态,从反测来推断漏水异常点阳山于地下介质与空气不同,分层杂射信号观察地下物体状态。电磁波的穿透程度有限,特别是在水管周围已有积水、喷口朝下时,更不易看清,加上目前这类仪器价格昂贵,尚未达到普遍使用阶段。可用于已形成浸湿区域或脱空区域的管道漏水点的探测。

使用探地雷达法应具备的条件包括:漏水点形成的浸湿区城或脱空区域与周围介质存在明显的电性差异;浸湿区域或脱空区域界面产生的异常能在干扰背景场中分辨。探地雷达探测设备应按照规定进行保养和校验,设备发生功率和抗干扰能力应满足探测要求,采用的天线频率应与管道埋设相匹配。探测设备和方法应满足(城镇供水管网漏水探测技术规程》的相关规定。

1.8.8地表温度测量法

地表温度测量法指借助测温设备,通过检测地面或浅孔中供水管道漏水引起的温度变化来推断红外热成像检测,运用光电技术检测漏水点的方法。通常应用波段信号,将该信号转换成可供人类物体热辐射的红外线特定视觉分辨的图像和图形。

在管网区城进行红外扫描测量,当地下F发生漏水时,局部地城与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这第1章给水管道基础知识一区别,利用这一区别可以发现漏点。应该注意的是,由于地下排水时,积水状况可能因其他因素而产生不同,而红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。

可用于因管道漏水引起漏水点与周围介质之间有明显的温度差异时的漏水探测。采用地表温度测量法探测给水管道漏水时,探测环境应相对稳定,供水管道埋深应不大于1.5m。地表温度测量仪器可选用精密温度计或红外温度仪,并应符合《城镇供水管网漏水探测技术规程》的相关规定。

1.8.9气体示踪法

气体示踪法指在供水管道内施放气体示踪介质,借助相应的仪器设备通过地面检测泄漏的示踪介质浓度来推断漏水点的方法。可用于供水管网漏水量小,或难以采用其他探测方法的漏水的探测。气体示踪法所采用的示踪介质应无毒、无味、无色,不得污染给水水质;应具有相对密度小、向上游离的特性,且穿透性强,应易被检出;应不易被土壤等管道周围介质所吸收;应具备易获取、成本低、安全性高的特性。气体示踪法仪器传感器的灵敏度应优于1mg/L。探测前应计算待测给水管道的容积,备足示踪气体。在向待测供水管道内注人示踪气体前,应关闭相应阀门,并应确保阀体及阀门螺杆和相关接口密封无泄漏。不宜在风雨天气条件下采用气体示踪法。

1.8.10管网信息监控法

随着传感技术和信息处理技术的高速发展,在管网上关键部位安装各类传感器,则可以在控制室内测得管网上各部位的水压、流量、振动量,积累管网运行中的正常量并储存,一且有异常发生,即可跟踪追索,从而查出故障点。今后管网建设中势必逐步增加运行信息取得和处理的投入,这是一种发展方向。

前述各种检测方法分属于两种类型:-种是计量型,如区城装表法和管网信息监控法,根据它们提供的数据可以了解管网运行状态是否正常、有多大的问题、问题出在哪个区段,使管理者心中有数:另一种是定位型,直接针对出问题的地点查出异常,根据异常的特征在出漏点,其中声振法(俗称听音法)是最典型和放广泛使用的方法,也是目前生产和推广的仪器报多的一类,本文主要讲述这类方法。#工程管道#

分享 转发