便秘疗法病论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

安全隐患曝光台第五期,某房建项目外脚 [复制链接]

1#

一、某房建项目外脚手架隐患

1.隐患照片

2.隐患描述

这是某项目悬挑外架抱柱位置连墙件及纵向水平杆对接情况。

3.存在隐患

(1)连墙件向脚手架一端向上倾斜,未水平设置;

(2)内外排两根相邻水平杆接头设置在同一跨内,其中一个接头距离主节点距离大于1/3。

3.判定依据

(1)根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-)6.4.5连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。

(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-)6.2.1两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3.

4.隐患分析

(1)现场施工过程无管理人员管控,未执行领导带班制度等;

(2)施工人员未严格按照方案或交底施工,未组织验收或验收环节不够严格、不仔细。

5.整改措施

(1)调整连墙件至水平,因故不能调整至水平的,应向脚手架一侧向下倾斜。

(2)使用单杆长度不小于3跨的不同长度的纵向水平杆,使相邻水平对接接头错开,不在同跨内。

6.管理建议:

(1)按照危大工程管理办法,施工过程应有管理人员监督、旁站;

(2)脚手架搭设至一定高度要进行阶段性验收,搭设完成后要最后验收,验收通过方可投入使用;

(3)对现场作业人员进行施工技术交底应仔细全面,避免此类问题的出现。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题