扣件式钢管支架自由端高度的规定 [复制链接]

1#
拉萨白癜风专科医院 http://pf.39.net/bdfyy/bdfzd/

在采用扣件式钢管架杆作为模板支架搭的设过程中,我们对支架自由端高度的规定存在争议,下列将相关模板支架规定的相关内容及出处做一归纳总结。

1、依据JGJ——《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》:2.1.12可调托撑——插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑。6.9.6满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过mm,插入立杆内的长度不得小于mm。

结论:注意此处的不宜,不宜的规范用词说明为允许稍有选择,在条件不允许时。其可调托撑螺杆的伸出长度mm,应该是指伸出钢管的长度在通常情况下不宜大于mm,在施工条件不允许的情形下可以大于mm的。但在该规定中,无其他关于自由端的要求。

2、依据JGJ——《建筑施工临时支撑结构技术规范》:5.1.5支撑结构顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度(h2)应符合下列规定:(1)悬臂长度(h2)不宜大于mm;(2)可调托撑螺杆伸出长度不应超过mm,插入立杆内的长度不应小于mm(图5.1.5);(3)可调托撑杆外径与立杆钢管内径的间隙不宜大于3mm,安装时上下应同轴;

(4)可调托撑上的主龙骨(支撑梁)应居中。

结论:此处的悬臂长度即为通常说法的自由端长度,该规范对自由端给定数据,即从顶层水平杆管中之可调托撑螺杆U型卡的长度,其h2≤mm.

此规定对可调托撑螺杆伸出长度、插入立杆内长度的规定,与JGJ规定相同。两规定不同的是对严格程度的表示不同,但是规范的执行过程中存在严格程度不同的情形下都是以表示最严格的为准。

3.依据GB——《建筑施工脚手架安全技术统一标准》:

8.1.13支撑脚手架的可调底座和可调托撑插入立杆的长度不应小于mm,其可调螺杆的外伸长度不宜大于mm.当可调托座调节螺杆的外伸长度较大时,宜在水平方向设有限位措施,其可调螺杆的外伸长度应按计算确定。

结论:该规定对可调托撑螺杆伸出长度和插入立杆长度的规定与JGJ、JGJ相同。对可调螺杆的外伸长度较大时应按计算确定,和宜设置水平限位措施。该规定对自由端的长度亦无规定。

4.依据GB——《施工脚手架通用规范》:4.4.15脚于架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于mm,且调节螺杆伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定:1.当插人的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于mm;2.当插人的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于mm。

4.4.16可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于2.5mm。

结论:该规范为强制性规范,对可调托撑插入立杆内的长度下限的规定同JGJ、JGJ、GB,对其伸出立杆的长度同GB之规定,并规定了与其对应的立杆的直径之间的关系。

施工现场实际使用长度为mm伸出立杆的可调托撑螺杆长度规范用词说明1.为便于在执行规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须,反面词采用”严禁“;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用”应“,反面词采用”不应“或”不得;3)表示允许稍有选择,在条件许可时首选应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”;2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。