防护密闭套管主要采用碳钢材料进行制造,该主要在两端增加防冲击波挡板,来降低核爆冲击波对于管道系统的影响,在管道系统中主要起到防护穿管的使用需求。主要材料:钢管、钢板,制作衰管用的材料规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有沙眼、裂纹、毛刺和吃。穿墙处和穿楼板处预埋钢衰管,其套管规格符合要求。
今天主要介绍一下防护密闭套管安装时的行为要求标准。
防护密闭套管管道安装要求说明
1.密闭填料可根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚醋酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。平时不封堵,在战时转换期内进行封堵。核4级、核4B级、核5级、常5级人防工程的电气管线采用明管敷设时,在受冲击波方向(防护密闭门或临战封堵外侧)应设置抗力片防护。
2.核6级、核6B级、常6级人防工程的电气管线不需设置抗力片。在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向,接线盒应采用防护盖板,盖板厚度应为23mm的热镀锌钢板。接线盒应选用热镀辞钢板,厚度23mm.
3.人防密闭套管当安装地点有侵蚀性地下水、腐蚀性土壤或介质时,应在石棉水泥外表面涂抹沥青防腐层或采用与构(建)筑物一致的防腐层。刚性防水翼环安装前,穿墙管应与翼环周边满焊,并在混凝土浇筑前就位,就位时应采取措施保证穿墙管的设计轴线位置和高程。
防护密闭套管安装要点
1.设有临战封堵出入口的人防电气工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。
2.对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电气设备,应采用无油、防潮设备;内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。
4.下列工程应在工程内部设置柴油电站:医院、医院;救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大。
5.人防电气密闭套管上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。
6.其余不需要出墙。这就是在防护密闭套管工程安装时,所参照的一部分安装行为要求,如果您想进一步了解,请