白癜风用什么方法治疗 http://pf.39.net/bdfyy/bdfyc/150719/4658933.html

4月15日,江苏新沂一在建工地发生脚手架坍塌事故,事故造成约10人受伤,其中2人伤势较重。

一名受伤农民工透露,事发当日下午,他和十八名工友在脚手架上从事砌墙作业时,脚手架突然坍塌,连他在内10名工人从10余米高处摔落受伤。事发后,他们由急救车分别送医院医院救治。

目前,项目所在地新沂经济开发区已成立工作小组,就事故原因展开相关调查工作。

年江苏淮安吾悦广场脚手架坍塌致2死1伤

在年,江苏省淮安市生态新城吾悦广场也发生一起脚手架坍塌事故,此次事故造成3人从4层坠落,最终造成2死1伤。

原常州乾易利建筑劳务有限公司内架工班组长,因涉嫌犯重大责任事故罪于年8月14日被取保候审。

原审判决:以重大责任事故罪判处被告人周秀明有期徒刑二年,缓刑三年。

周秀明上诉提出,其系被老板吴东升的威胁施工,原审量刑过重,请求对其免于刑事处罚。

最终裁定:本院审理期间,上诉人及其辩护人未提交新的证据。周秀明明知悬挑梁支模架搭建的相关安全管理规定,仍安排工人违规施工。驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定。

施工工艺预埋螺母塑料件→安装悬挑主梁→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→扎防护栏杆→铺脚手板(钢笆网)→安装剪刀→扎安全网→上斜拉杆→连墙件;上斜拉杆应在上拉点部位混凝土达到75%强度后进行安装拉结。

可调拉杆式悬挑架各构件组成

悬挑梁

以16#普通工字钢为主件,焊接底座板、三角加强板、U型上拉件,材质均为Q。

1:直线梁:安装于结构为直线面的悬挑梁,长度有mm、~mm、~mm、~mm等不同型号规格。

2:斜角梁及对角梁:安装于建筑结构阳角处的悬挑梁,长度代号有“左30右30”、“左30右70”等多种型号规格。详见针对本项目绘制的专项“悬挑梁平面布置图”。

悬挑梁示意图

斜拉杆

由Ф20、Q材质的镀锌圆钢(正丝、反丝)、封闭式可调节法兰及丝牙保护套组成。

拉杆

预埋体系

1、预埋件:分两种型号:长mm的用于预埋在悬挑梁上;长mm的用于预埋在上拉杆及下撑杆处。

预埋件图和预埋位置示意

可调拉杆式悬挑架安装

悬挑梁定位

按施工平面图绘制定距图如图4.4-1,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,按定距图预埋连接套管,套管用螺栓紧固到外模板上,防止浇筑混凝土时发生位移。外模拆除后,待混凝土强度达到5Mpa才能安装悬挑梁,如因安装时混凝土强度未达到要求,把悬挑梁可搁置在底层架子上,保证安装悬挑梁时结构构件不受损伤。安装时螺栓拧紧扭力矩须达N·m。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁上安装-mm、外径Φ25mm的钢管,(4.4-2)立杆套在其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

预埋件预埋

根据定位要求在外框架梁上预埋预埋件,长mm的用于预埋在悬挑梁上;短mm的用于预埋在上拉杆。

1、安装预埋件为保证定位精准,本工艺配套专用的“临时固定螺杆”,用于确保混凝土浇筑过程中预埋件不会产生偏位。混凝土浇筑后,拆侧模板前,需扭出退出的周转配件。

2、为保证新型悬挑承力架安装后的整体美观,上拉杆、悬挑梁这两项预埋件的设置,均应尽可能设置在相对同一高度。为提高预埋件的使用安全,确保预埋件的受力最大化,所有预埋件位置的设置,应在砼浇捣面往下10cm至20cm处的范围内为最佳预埋位置。

3、对于悬挑结构(如:阳台),在预埋前,施工员需严格检查悬挑结构的配筋布设钢筋。

4、预埋件预埋过程中需要注意的事项:

(1)每根悬挑梁,在外侧模板上开两个Φ1.25cm的圆孔,再通过配套专用的螺杆临时固定,确保混凝土浇筑过程中预埋件不会产生偏位。

(2)预埋件安装时,需确保预埋件与模板接触面的无缝隙紧贴,防止砼浇捣时,混凝土浆水渗入到预埋件的管内部。

(3)预埋件安装完毕后,砼浇捣时,严禁振动棒直接与预埋件接触,以确保预埋件不被损坏或发生偏移。

预埋件固定安装

5、预埋件拉拔试验

首次预埋时,需提前预埋2根*3组,共6根预埋件,以备现场“拉拔试验”时使用。

(1)此6个预埋件均用mm的长预埋件;

(2)预埋后,在混凝土浇筑完8天后,方可做拉拔试验;

(3)做拉拔试验时,我公司提供的计算书内会标示出针对本项目的“受拉承载力设计值”,当拉拔数据超过设计值时,可停止试验,以免造成结构破坏。

(4)做完拉拔试验后,此6根高强螺杆可周转至上挑使用。

6、预埋件与连接件安装

混凝土强度达到5MPa后,开始安装双头螺杆。

预埋完成后进行连接件连结。连接件有双头螺杆、双耳拉环、单耳拉环。双头螺杆用于预埋件与悬臂梁连结,双耳拉环用于预埋件与上拉杆连结,单耳拉环用于预埋件与下支撑杆连结。

与预埋件连接的各构件

预埋件偏差或结构质量受损时处理措施若预埋件漏埋或位置偏差严重时,可在结构梁或墙进行穿洞(直径22),再采用螺栓固定工字钢。当混凝土质量受损时,根据混凝土质量验收规范处理。①结构面不平时,必须进行打磨保证结构面平整;②结构出现蜂窝麻面等问题,可以凿除该局部混凝土,重新浇筑高一标号混凝土,待强度≥5MPa时再进行安装工字钢。悬挑主梁安装

本工程悬挑架短肢钢挑梁(型钢梁)共涉及三种形式(直线梁、斜线梁、对角梁)如下图:悬挑段应伸出外立杆mm,立杆中轴线部位竖向安装直径不小于20mm、长mm的定位钢筋。

短肢钢挑梁(型钢梁)遇飘窗、空调等下挂板部位应预留洞口,以便型钢按方案的间距进行安置。短肢钢挑梁(型钢梁)应设置在主体结构上,支承点应设置在结构梁或墙上。

直线梁安装示意图

斜角梁和对角梁安装示意图

外脚手架安装

立杆安装

1、立杆直接安装在悬挑梁上,梁上采用移动式定位桩,确保安装定位精确。移动式定位桩前后可调节10cm,左右可调节5cm。

移动式定位桩

双排脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

2、脚手架立杆对接、搭接应符合下列规定:

当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;最后一挑脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。外架大阳角采用双立杆,净距50mm。立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/。开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。纵、横向水平杆

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,要求如下:对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。

剪刀撑

1、双排脚手架应设剪刀撑。

2、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:

(1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表5.3.5的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

剪刀撑安装构造要求

(2)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不小于1m,扣件不小于3个,两端扣件距离钢管端部不小于mm。

剪刀撑连接区域示意图

3、剪刀撑斜杆应用扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于mm。

(1)悬挑脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑。

(2)架体外侧竖向剪刀撑双向应平行设置,角度一致。

脚手板安装

1、脚手板必须满铺。另外在悬挑层用12mm厚木模板做完全封闭,每3层铺设一道水平兜网,并设置不低于mm的挡脚板,同时作业不超过两层。各栋采取满铺脚手板,并设置安全网及防护栏杆。

2、钢筋网片设置在3根横向水平杆上,垂直于结构边铺设,采用16#铁丝与纵横向水平杆绑扎,绑扎点不少于5个点,扎丝头应向内侧。

外围防护

脚手架外侧面采用灰色钢管、灰色安全网。钢制安全网进场时必须提供合格证、检验报告。进场后,经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

连墙件安装

本工程脚手架于建筑物之间采用刚性连接件,连墙点立面方向采用层层布置,水平方向每三跨设置一个连墙点,同时满足以下要求:

连墙杆用短钢管制成,长度约1mm(部分结构外边内缩处按实际情况确定),一端用扣件固定于脚手架的内外立杆上,另一端与预埋在建筑物中的钢管相连。连墙杆从二层结构处开始每层设置,按每个楼层三跨,上下错开,成矩形布置,连墙点钢管的扣接长度不小于mm采用双扣件防滑处理。2、应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于mm;3、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。5、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。6、连墙件构造示意图如下

连墙件安装示意图

上部斜拉杆

上斜拉杆卸荷,上斜拉杆下拉点作用于钢梁上。上拉点作用于预埋的高强螺栓预埋环上,斜拉杆通过mm长的可调节花篮进行拉紧,拧紧扭力矩须达30N·m。

注意:

在不具备连接“上拉杆”条件时,脚手架可搭设最高高度为13米,当悬挑层上层的混凝土强度达到要求后,应尽快将上拉杆组装好,并及时将“斜拉杆”调节至受力状态后,方可再往上搭设脚手架至20m。

为了更高效的在全国推广本项目的应用,湖南拯卫建设科技有限公司在全国各省,均有施工案例。如果您对本项目的新工艺有意向合作,可致电(