便秘疗法病论坛

首页 » 常识 » 诊断 » 脚手架隐患解析08脚手架连墙件未设置
TUhjnbcbe - 2025/5/26 20:23:00
雌三醇软膏治疗白癜风是否有效 https://m-mip.39.net/nk/mipso_4344821.html

08脚手架连墙件未设置在主节点安全隐患解析

1.隐患图片

2.隐患描述

脚手架连墙件未设置在主节点处

3.隐患依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-)

6.4.3连墙件的布置应符合下列规定:

(1)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于mm;

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。

4.隐患解析

只有连墙件在节点附近方能够有效阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用,特别是把连墙件设置在纵向水平杆的1/2位置附近,是对整个架体极为不利的。

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGI/T-)6.3.6连墙件的设置应符合下列规定

(1)连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件,并应与建筑主体结构和架体连接牢固;

(2)连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置;

(3)同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙点件之上架体的悬臂高度不得超过2步:

(4)在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于4m;

(5)连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置;

(6)连墙件宜采用菱形布置,也可采用矩形布置:

(7)连墙点应均匀分布;

(8)当脚手架下部不能搭设连墙件时,宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架。

查看完整版本: 脚手架隐患解析08脚手架连墙件未设置